Подбор оборудования Dantherm DanX для вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях плавательных бассейнов


Dantherm DanXПри определении надлежащих параметров воздушной среды в бассейне следует учитывать как проблемы влажности, так и эксплуатационные расходы. Для минимального испарения влаги с поверхности воды необходимо, чтобы температура воздуха в бассейне всегда была выше температуры воды, причем чем выше эта разница температур, тем меньше будет интенсивность испарения влаги. Однако для достижения наиболее экономичных и комфортных условий эта разница температур должна составлять не более 2-3 °С.

Обычно температура воздуха в помещениях общественных бассейнов 29 - 30°С, а температура воды на 1 - 2°С ниже. Температура воды в лечебных бассейнах 35 - 37°С.

Вентиляция воздуха с рекуперацией тепла

Назначением вентиляционной установки является поддержание требуемой температуры и влажности воздуха с обеспечением его хорошего качества. Воздух в помещении плавательного бассейна всегда имеет более высокую влажность по сравнению с наружным. Из этого следует, что при подаче в помещение расчетного количества свежего воздуха можно поддерживать относительную влажность на заданном уровне.Этот процесс довольно энергоемкий, поэтому необходимо утилизировать как можно больше тепловой энергии вытяжного воздуха и избегать избыточного воздухообмена.

Система рекуперации агрегата Dantherm DanX, укомплектованная органами управления и регулирования, является превосходным решением для обеспечения эффективного и экономичного управления параметрами воздушной среды в помещениях плавательного бассейна.

Проектирование

При подборе оборудования следует в первую очередь рассчитать интенсивность испарения влаги с водной поверхности, а затем на основании полученной величины, определить максимальный объем свежего воздуха, необходимый для подачи в помещение. Исходя из этих значений подбирается соответствующий типоразмер агрегата Dantherm DanX.

Как уже отмечалось, испарение влаги с поверхности самого бассейна, а также с поверхности сырых и мокрых материалов и предметов, используемых в помещении, является основным фактором, влияющим на влажность окружающего воздуха. Интенсивность испарения зависит от площади водоема, температуры воды, влажности воздуха, скорости воздушного потока и активности купающихся. Для расчета количества испаряющейся влаги существует достаточно много расчетных и эмпирических формул. В нижеприведенной таблице, которая может помочь при необходимости быстрого подбора оборудования, приведены значения интенсивности испарения, полученные на основании формулы стандарта VDI-2089 (Общество немецких инженеров), используемого для расчета размеров закрытых плавательных бассейнов.

 Интенсивность испарения с поверхности бассейна (г/м²)
Температура воздуха °С/ Относительная влажность %
t°C
воды
t°C воздуха 24 25 26 27 28 29 30
% отн. вл.5060506050605060506050605060
22  204 182 197 174 190 165 182 156       
23  217 194 209 187 203 178 194 169 187 158     
24  230 108 223 200 216 191 191 182 118 172 192 162   
25    235 213 229 204 221 195 213 185 205 175 196 164
26      244 219 236 210 228 200 220 190 211 179
27        250 223 243 215 235 205 226 194
28          259 230 250 221 241 209
29            268 238 259 227
30              277 244

Интенсивность испарения рассчитывается следующим образом:

W = е * А * (P B - PL) г/час
А = Площадь водной поверхности бассейна (м 2);
P B = Давление водяных паров насыщенного воздуха при температуре воды в бассейне (гПа);
PL = Парциальное давление водяных паров при заданных температуре и влажности воздуха (гПа);
е = Эмпирический коэффициент [г/(м 2 * час * гПа)]:

0.5 - закрытая поверхность бассейна;
5 - неподвижная поверхность бассейна;
15 - небольшие частные бассейны с ограниченным количеством купающихся;
20 - общественные бассейны с нормальной активностью купающихся;
28 - бассейны для отдыха и развлечений;
35 - бассейны с водяными горками и значительным волнообразованием.

Нижеприведенные диаграммы, предназначенные для упрощения подбора агрегата Dantherm DanX, разработаны с учетом указанной формулы и значения эмпирического коэффициента е = 20.

Расчет необходимой кратности воздухообмена

Расход наружного воздуха, требуемый для удаления испаряющейся влаги, можно рассчитать следующим образом:

m L = m W / (Х U - Х J)

m L = Массовый расход наружного воздуха (кг/сек)
m W = Массовый расход вытяжного воздуха (кг/сек)
Х U = Влагосодержание наружного воздуха (г/кг)
Х J = Влагосодержание воздуха в помещении (г/кг);

Влагосодержание наружного воздуха (Х U ) в зависимости от времени года колеблется от 2 -3 г/кг зимой до 11 - 12 г/кг летом. На практике следует ориентироваться на величину Х U и около 9 г/кг, поскольку ее превышение наблюдается в течение непродолжительного времени, составляющего лишь 15 % от всего годового периода. Эта величина рекомендуется стандартом VDI-2089. Кроме того, конденсация влаги в летнее время не является значительной, поэтому величина Х J может быть принята немного выше расчетной.

Диаграммы быстрого подбора агрегата Dantherm DanX

Площадь бассейна м²

Пример: Общественный плавательный бассейн 
Размер водной поверхности бассейна: 25 * 12 мA = 300м²
Температура воды, 28°C (100% отн. вл.)PB = 37.7 гПА
Температура воздуха, 30°С (60 % отн. вл.)PL = 25.45 гПА
Влагосодержание воздуха в помещении бассейнаXJ = 14.9 г/кг
Влагосодержание наружного воздухаXU = 9.0 г/кг
Удельный вес воздуха в помещении бассейна= 1.175 кг/м³
Интенсивность испарения W = 20 х 30 х 300 х (37.8 - 25.45)= 74.1 кг/час
Расход наружного воздуха = 74.100/((14.9-9)*1.175*3600)= 2.97 м³/сек
По диаграмме находим типоразмер агрегата - Dantherm DanX 7/14 